当前位置 :首页 > 承包专业 > 机房工程

1.1 系统概述
     
机房是各类信息的中枢 ,机房工程必须保证网络和计算机等高级设备能长期而可靠地运行的工作环境 。电子化基础设施的建设 ,很重要的一个环节就是部队机房的建设 。机房工程不仅集建筑 、电气 、机电安装 、装修装饰 、网络构建等多个专业技术于一体 ,需要丰富的工程实施和管理经验 。机房设计与施工的优劣直接关系到机房内整个信息系统是否能稳定可靠地运行 ,是否能保证各类信息通讯畅通无阻 。由于机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度 、湿度 、洁净度 、电磁场强度 、噪音干扰 、安全保安 、防漏 、电源质量 、振动 、防雷和接地等的要求 。
     
计算机机房建设包括以下几个方面 :
      
机房装饰 :抗静电地板铺设 、棚顶墙体装修 、天棚及地面防尘处理 、门窗等 ;
     
供配电系统 :供电系统 、配电系统 、照明 、应急照明 、UPS电源 ;
     
空调新风系统 :机房精密空调 、新风换气系统 ;
     
消防报警系统 :消防报警 、手提式灭火器 ;
     
防盗报警系统 :红外报警系统 ;
     
防雷接地系统 :电源防雷击抗浪涌保护、等电位连接 、静电泄放等 、接地系统 ;
     
门禁系统 :联网门禁机等 。

UPS解决方案

各行各业机房设计

机房KVM解决方案

机房安防

机房新风解决方案

机房防静电地板

机房防雷接地解决方案

机房防水防潮

机房固定资产管理

机房装修解决方案

机房机柜解决方案

机房加固设施

机房监控解决方案

机房建设案例

机房照明

机房空调解决方案

机房配电解决方案

机房屏蔽解决方案

机房墙面装修

机房消防解决方案

机房设备

机房天花装修

机房网络解决方案




1.2
设计依据
     
GB50174-93】《电子计算机房设计规范》
     
GB2887-2000】《电子计算机场地通用规范》
     
GBJ45-87】《建筑设计防火规范》
     
GB/T50311-2000】《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
     
GBJ54-83】《低压配电装置及线路设计规范》
     
GBJ工程1687】《火灾自动报警系统设计规范》
1.2.1
其他国家相关标准规范
     
GB5005295】《供配电系统设计规范》
     
DBJ-08-47-95】《智能建筑设计标准》
     
GB50303-2002】《建筑电气工程施工质量验收规范》
     
0057-94】《建筑物防雷设计规范》
     
GB17790-1999】《国家标准房间空气调节器安装规范》
     
GAT7594】《安全防范工程程序与要求》
     
公安部《计算机信息系统安全法规汇编》
1.3
系统设计方案
1.3.1
机房装饰
     
总体要求:布局合理 、色彩明快 、视野宽阔、具备防火 、防潮 、防尘 、隔热 、抗静电 、抗腐蚀 、易清洁 、美观耐用等性能特点 ,并且材质轻盈 、结构坚固 、不易变形 、拆装方便 ,便于地板下 、吊顶内管线的连接 、维修 。
     
主材选择 :室内装修采用非燃烧材料(燃烧性能A级)或难燃材料(燃烧性能B1级) 。
1.3.1.1
顶棚
     
中心机房顶棚装修采用吊顶方式 ,吊顶以上要采取防尘措施 ,即在吊顶以上全部刷防尘漆 ,做洁净处理 ,刷三道防尘漆 。
     
吊顶板选用轻钢龙骨铝合金微孔板 ,所选用的吊顶及其构件具有轻质 、防火 、防潮 、吸音 、不起尘 、不吸尘等性能 。
     
机房内的吊顶铝合金微孔方形板的特点 :
     
安装固定照明灯具以及走线 ;
     
防止灰尘下落 ;
     
静电面坚固 、经久耐用 ;
     
具有良好防火时效 ;
     
易安装及拆卸 ,轻质 、防潮 、吸音 、不起尘 、不吸尘 、易清洗 。
     
采用0.8MM厚的铝合金微孔方形板可保证长期使用不变形
1.3.1.2
墙面
     
墙面 、独立柱采用双面保温彩钢板型材饰面 ,机房所涉及的外墙全部使用砖结构的实体墙 ,原窗户四周采用硅胶防水密封处理 。
1.3.1.3
地面
     
机房地面铺设进口贴面全钢抗静电活动地板 ,地板架空高度为300mm ,荷重≥500kg/m2 。
     
全钢抗静电活动地板应具有的特点 :
      
承重能力高 ;
      
载荷>1400KG/平方米 ;
      
集中载荷Φ50mm450KG/Φ50 ;
      
受温湿度影响小 、美观耐用;
      
抗静电 、防火 、防潮性能均能达到国标 ;
      
抗污性好 、装饰性强 、互换性好 ;
      
安装方便 、拆卸灵活  ;
      
便于活动地板下敷设金属线槽走线 ;
      
有利于设备底部的维修 、维护 ;
      
所有制造材料均无公害物质 ,保证安全使用 。
     
主机房内在适当的位置安装全钢抗静电通风活动地板 ,用于空调的出风 。
     
地面保温洁净承重处理 :
     
保温处理 :因机房专用空调采用下送风 ,为防地板下返潮 、结露 ,需满敷20mm厚的石棉板 ,石棉板上加敷0.8mm厚的铝板 。
     
洁净处理 :为提高机房的洁净度 ,在做好地面整洁卫生后刷两道防尘漆 。
     
承重处理 :在UPS电源及配电柜安装处 ,用8#槽钢横垮粱位 、现场制作承重架 。
1.3.1.4
隔断
     
针对计算机系统的不同设备对环境的不同要求 ,便于机房管理 ,用分隔墙将大开间机房分隔成各种功能间 。整个机房装修区域分为设备区域和调试维护区 ,采用12mm钢化玻璃半隔断 。
1.3.1.5


     
机房区域入口门采用甲级钢制双开防火门 ;机房内隔断采用钢结构钢化玻璃门 ,并配置简洁高档拉手 ,配件均选用优质产品 ,确保长期 、频繁的使用特性 。门的高度可满足高2.1米的机柜的顺利进入 。
1.3.2
供配电系统
1.3.2.1
设计说明
     
根据要求 ,电源供电采用一类供电为了提高供电质量 ,机房的供 、配电系统设计采用以下原则 :
     
供电设备应靠近主机房位置 ,单独建立电源间 。
     
机房内其它电力负荷不得由UPS供电 。主机房内为计算机设备设置专用动力配电箱 ,与其它负荷应分别供电 。
     
三相负荷应均匀地分配 ,三相负载的不平衡度 ,应小于0.5% 。
      UPS
电源系统应限制接入非线性负荷 ,以保持电源的正弦性 。
1.3.2.2
供配电系统
     
电源供电采用一类供电 ,建立不间断供电系统 。对外部设备 、空调 、照明 、辅助插座等设备 ,由机房动力配电柜提供 。
     
机房供 、配电系统经机房配电柜向主机电源 、外部设备 、辅助设备 、空调 、照明等提供相制 、电压 、频率及额定容量符合要求的交流电 。
     
本机房所采用TN-S制 ,即三相五线制 ,其三相额定电压为380伏 ,单相额定电压为220,供电频率为50HZ 。三相负荷均衡配置 。
     
由配电房用ZR-VV-3×35+2×16mm2 电缆通过配线间到动力配电柜 。用ZR-VV-5×10mm2 电缆向10KVAUPS供电 。
       UPS
输出用ZR-VV-3×16mm2接入配电柜 ,向服务器机柜 、网络机柜 、门禁 、场地集中监控系统 、控制终端等设备提供在线不间断电源 。
     
根据机房设备用电容量 ,并考虑今后扩容需要 。配电总功率暂按45KW设计
1.3.2.2.1
机房专用配电柜
     
计算机机房专用配电柜 ,主要是指低压配电柜 ,在机房供配电系统中是重要的组成装置 。机房低压配电柜设计的正确合理 ,配电柜内部件性能的好坏 ,对整个机房的正常用电起着重要的作用。
     
配电柜由自动空气开关 、隔离开关 、接触器 、断电器 、指示器 、按钮 、开关 、电量仪 、采集模块 、电源防雷器等元器件和柜体组成 。
      
任你博公司在设计配电柜时 ,首先考察计算机用电设备 、机房辅助用电设备 、备用设备等各方面的相互关系 ;其次了解各种用电设备的负荷 ,控制开关的安装位置 ,使用方便 ,配电柜内布局整齐统一 ;最后 ,要把机房各个配电柜之间控制关系协调好 。
     
配电柜具体配置及其技术要求如下 :
     
1)机房配电柜在编号时,除正常设配电柜号外 ,还应加配电柜的用途 。如 :动力配电柜 、UPS配电柜 。
     
2)机房配电柜根据用途设计各路供电准确 ,可靠 。不同性质的供电对象不放在一个柜内控制 。配电柜内要留用备用电路 ,作机房设备扩充时用 。以便增容和维护使用 。
     
3)配电柜面板上可显示电流(大小及三相平衡情况)电压 、频率用采集模块将运行状态传给场地集中监控系统(详见《机房监控系统图》) 。
     
4)配电柜内主要电气组件应选用质量稳定 ,性能可靠的产品 。主要有:紧急停电擎 / 各开关辅助触头(报警 、故障 、分合指示等) / 主开关操作方式任选 / 通风 、散热设备 / 各种测量仪表 /Vigil 漏电保护附件 / 脱扣方式(热磁式 、电磁式) 。组件之间的连接线(导线 、电缆 、中线 、接地线等)均按国家规定的颜色 、标志 、编号 。技术指针达到设计要求 ,能满足计算机设备及其辅助设备工作的要求 。
     
5)配电柜内配有应急开关 。消防报警系统与动力配电柜(XP1)联动 ,当消防报警信号被确认后 ,由消防控制系统将动力配电柜(XP1)的电源切断 。
     
6)配电柜内应根据计算机设备及其辅助设备的不同要求 ,设置中线和接地的连接装置 。配电柜(箱)中的安全保护接地线(PE)应与等电位接地汇集箱可靠连接 ,但注意机房内电源中线(N)应当与接地线(PE)绝缘 。
     
7)配电柜内采用的母线 、接线排 、及各种电缆 、导线 、中性线、接地线等 ,符合国家标准 。关按国家规定的颜色标志 、编号 。所有空气开关连接均用铜排 。
     
8)配电柜内各种开关 、操作按钮 ,标识清楚 ,可防止使用中出现误操作 。
1.3.2.2.2
机房内用电插座
     
计算机机房内用电插座分为两大类,即计算机设备专用电源插座和机房辅助设备用电插座 。机房各工作间备用插座属于机房辅助用电插座 。
      
一 、计算机设备用电插座
     
在机房内专供计算机设备用电的插座称为计算机设备用电插座 ,这些插座上电能来自UPS电源的输出配电柜 。
     
对这类插座的要求如下 :
    
1)插座的容量 ,要符合对应的计算机设备对用电量的要求 ,且有一定的余量 。插座的容量只能比设备的用电量大 ,不能小于设备的用电量 。
    
2)计算机设备专用插座的相序或相(火)线与零线的接线方式 ,应符合设备的要求 。
    
3)计算机设备专用插座在结构方式上 ,与对应设备上的引入线插头相吻合 ,否则要更换其中一方 。
    
4)计算机设备专用插座安装位置 ,设在设备附近 ,并且使用方便的地方 。
    
5)计算机设备用电插座 ,在正常使用时 ,这部分插座上 ,不允许接一般电气设备的 。
     
二 、机房辅助设备用电插座
   
     
辅助设备用电插座在设计安装时要求 :
     
1)机房辅助设备专用插座的容量 ,应符合机房辅助设备对用电量的要求,且有一定的余量 。插座的容量只能大于辅助设备的用电量 ,不能小于辅助设备的用电量 。
     
2)机房辅助设备专用插座 ,其相序或相(火)线与零线的接线方式 ,应符合设备的要求 。
     
3)机房辅助用电设备专用插座 ,专供规定设备使用 ,不接其它设备使用 。
1.3.2.2.3
电缆敷设 、配管配线
      1)
照明及辅助托座采用金属电线管穿铜芯线 ,灯具外壳应可靠接地 。
      2)
动力设备电缆选用阻燃乙烯绝缘护套VV电力电缆 ,在地板下金属线槽内敷设 。末端穿金属软管 ,预留1米至1.5米的活动半径 。
       3)
计算机插座电缆全部采用RVVP专用屏蔽电缆 ,敷设在地板下金属线槽内向设备供电 。
       4)
所有控制电缆必须穿电线管 ,电线管连接牢固 、可靠接地 ,地板下电缆 、电线敷设采用封闭方式 ,防尘 、防鼠 ,减少事故隐患 ,保障计算机设备安全 、可靠运行 。
1.3.2.3
照明
     
照明灯选用防眩光灯具 ,选用600×6003×20W)高效嵌入式格栅灯具 。
     
在选灯具时要求选光效率高的灯具 ,光效率反映了光通量与电工率的观象台 ,光效率高的灯具 ,不仅耗电量小 ,而且对空调的热负荷也是一种减轻 。
     
要解决好机房内照明问题,主要是 :选好灯具 ,合理布局 ,有效计算 。这三个方面的因素如果统筹解决好 ,照明问题是会达到理想的效果 。
1.3.3
接地及防雷系统
1.3.3.1
设计说明
     
中心机房工程包含多个子系统 ,而每个子系统对其接地部分都有专业的要求 ,因此 ,对大楼接地系统进行统一的规划 ,保证每个系统安全可靠的运行是非常必要的,因此任你博按大楼共用接地的原理设计 ,以确保人身和设备的安全 。联合接地体的接地电阻小于1欧。
1.3.3.2
接地
     
弱电各个子系统的接地与大楼防雷接地 ,配电系统的工作接地 ,保护接地共同合用一组接地体的联合接地方式(利用建筑物自然接地体) 。
1.3.3.2.1
接地引下线
     
接地引下线采用南平电线BV-35mm2的电缆接到大楼接地总汇流排 。
1.3.3.2.2
等电位连接
     
等电位连接的目的在于减小需要防雷的空间内各金属部件和各系统之间的电位差 ,穿过各防雷区交界的金属部件和系统 ,以及在一个防雷区内部的金属部件和系统 ,都应在防雷区交界处做等电位连接 。
     
所有大尺寸的内部导电体物 ,如主机金属外壳 ,UPS及电池箱金属外壳 、金属地板 、金属门框架 、设施管路 、电缆桥架的等电位连接 ,用BV-16mm2电线应以最短的线路连到最近的接地汇流箱 。

1.3.3.2.3
网络机房接地
     
机房内在活动地板下安装接地铜排汇流箱 ,接地引下线采用BV-70mm2铜芯线 ,汇流排采用40×4镀锡铜排(均压圈) 。该接地母排距地面高约50mm ,距墙800mm ,并每隔300mm在铜排上钻一个孔Φ10 ,且每隔1200mm用绝缘胶木板与墙体实现绝缘可靠连接 。
       
     
机房内的室内设备(如小型机 、服务器 、程控交换机 、卫星接收设备 、交换矩阵等)的电气接地、防雷地 、静电地 、屏蔽地等应以最短的距离连接到该均压圈上 ;
     
机房内的设备安装了电源和信号防雷器的 ,其避雷器接地 、设备安全保护地宜采用单点接地的方式 ,接到该均压圈上 ;
     
为防止感应雷沿机房电源线进入 ,在配电柜进线处安装电源避雷器防护 。
1.3.3.2.4
防静电
     
防静电接地是电气设计中容易但又不允许被忽视的组成部分 ,在生产和生活中有许多静电导致设备故障的事例 ,主机房内所有导静电地板 、活动地板 、工作台面必须进行静电接地 ,不得有对地绝缘的孤立导体 。用以提高机房抗高频干扰攻能 。
1.3.3.3
电源系统防雷保护
     
在选择防雷器时要保证防雷器能够起到保护作用 ,同时还要考虑到防雷器对雷电流的通流能力 ,所以在防雷器的选型上应注意下列问题 :
     
不同的供电接地系统选用不同的防雷器
     
最大持续工作电压的选择
     
残压的选择
     
报警功能的选择
     
空气开关的选择
     
能量配合的选择
     
按照国际电工标准IEC1312-1技术要求 ,应将需要保护的空间划分为不同的防雷区 ,以确定各部分空间不同的雷击电磁脉冲的严重程度和相应的防护对策 。依据防雷设计原理及电源防雷器的选型原则 ,使过电压引入大地 ,逐级降低雷电流达到对设备无害的量值 。
1.3.3.3.1
电源防雷
    
1)第一级电源浪涌保护器   
    
2)第二级电源浪涌保护器
1.3.3.3.2
单相浪涌排插
1.3.3.3.3
产品特点
     
机柜电源电涌保护转换器。
     
使用四个M6×16~20的机柜螺钉可直接安装在机柜上 。
1.3.4
气体消防系统
1.3.4.1
系统介绍
     
七氟丙烷自动灭火系统 ,在主机室内安装一套感烟 、感温探测器 ,维护室内安装一套感烟 、感温探测器 ,感烟 、感温探测器 。
     
七氟丙烷灭火系统具有喷射后无残留物 、药剂毒性低等优点 ,可安全地使用在有人场所 。
1.3.4.2
气体灭火装置
     
无管网灭火系统是一种预制系统 ,成系列生产 。它是一种无管网 、轻便 、可移动 、自动灭火的消防设备 ,具有安装灵活方便 、外形美观 。灭火剂无管网损失 ,灭火效率高 、速度快、无污染等特点。火灾发生时 ,可直接向保护区内自动喷洒灭火剂 ,方便快捷 。
     
本系统不设储瓶间 ,储气瓶及整个系统均设置在保护区内 ,适用于计算机房 、档案馆、贵重物品库 、电讯中心等较小空间的保护区 ,几台无管网装置联用也可以保护较大空间的保护区 。本装置可以与消防控制中心相联 ,也可以单独配装自动灭火控制器 ,自成系统,给用户以方便 、灵活的选择 。对已建好的建筑需要增设灭火系统,选用无管网灭火系统比较合适 。
1.3.4.3
手动火灾报警按钮
     
特点
      
将手动火灾报警按钮与消防电话插座设计成一体 ,构成一体化手动火灾报警按钮 ,按钮采用嵌入拔插式结构 ,安装简单 、方便 。
     
主要技术指标
        
工作电压 :24V
        
工作电流 :
      
静态≤0.4mA
      
报警≤0.7mA
        
线制: 与控制器采用无极性两总线连接
                
与总线制电话插孔采用两线制连接
                
与多线制电话主机采用电话两总线连接
        
编码方式 :由手持编址器进行编码
        
使用环境 :
                          
温度 :-10℃+50℃
                    
湿度 :5%~95RH 无凝水
        
外形尺寸 :87mm×87mm×50mm
1.3.4.4
声光报警器
     
特点
      
声光报警器是一种安装在现场的声光报警设备 ,当现场发生火灾并确认后 ,安装在现场的声光报警器可由消防控制中心的火灾报警控制器启动 ,发出强烈的声光报警信号 ,以达到提醒现场人员注意的目的 。一般由WT8203型单输入输出模块控制 。
1.3.4.5
光电感烟火灾探测器
            
     
保护面积
     
当空间高度为6米~12米时 ,一个探测器的保护面积 ,对一般保护场所而言为80平方米 。空间高度为6米以下时 ,保护面积为60平方米 。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)为准 。
1.3.4.6
定温火灾探测器
     
保护面积
     
当空间高度为6米~12米时,一个探测器的保护面积 ,对一般保护场所而言为80平方米 。空间高度为6米以下时 ,保护面积为60平方米 。具体设计参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)为准 。
1.3.5
场地集中监控
1.3.5.1
系统功能概述
     
本监控系统根据用户对机房管理的需求 ,能对各不同类型的机房动力环境设备实现集中监控 ,包括对机房动力系统(包括配电柜 、UPS和开关量监测) 、环境系统(机房专用精密空调 、漏水检测 、温湿度监测) 、保安系统(门禁管理 、图像监控) ,具有完善的监测和控制功能 ,更为重要的是要融合了机房的管理措施 ,对发生的各种事件都结合机房的具体情况非常务实的给出处理信息 ,提示值班人员进行操作 。实现了机房设备的统一监控,智能化实时语音电话报警 ,实时事件记录 ;减轻机房维护人员负担,有效提高系统的可靠性,清楚处理各种事件关系 ,实现机房可靠的科学管理 。
     
本方案设计将机房动力环境监控系统分为六大功能 。分别为数据中心 、报警功能 、报表管理 、安全设定 、个性化管理及远程功能 。
1.3.5.2
系统性能指标
     
上述方案设计的机房动力环境集中监控系统 ,具有或达到下列性能指标 :
     
系统软件 、硬件均采用高度的模块化 ,具有很大的灵活性和扩展性 ,可以适应不同规模监控网络和不同数量监控对象的需求 。
     
监控系统具有完善的自诊断与容错处理能力 ,对测量数据本身 ,通信中断 ,软 、硬件故障均能自动诊断故障 ;监控系统故障时不影响被监控设备的正常工作和控制功能 。
     
监控系统所有软件均运行在WINDOWS操作系统环境下 ,有良好的人机对话界面  ,软件语言为中文 ,操作人员只需经过简单的培训即可对本系统进行操作 ;具有多种明显清晰的多媒体形式的故障告警显示功能 ,并能以电话 、手机等其他各种形式给出告警 。
      
监控测量系统具有良好的电磁兼容性 ,被监控设备处于任何工作状态下 ,监控系统均能正常工作 ;同时监控设备本身不产生影响被监控设备正常运行的电磁干扰 。
      
监控系统可对不同接地要求的多种设备均可以接入监控 ,所有监控点的接入均没有破坏被监控设备本身的接地状态 。
1.3.5.3
集中监控系统建设方案
     
集中监控主机安装在机房的值班监控区域 ,由机房值班人员对监控系统集中管理 。监控主机采用性能优良的工业电脑 ,配置视频采集卡采集视频信号 ,配置多设备驱动卡连接各种智能设备和采集模块 ,配置电话语音卡可以在系统报警时可以拨打相关电话进行语音提示报警 。
     
集中监控内容包括以下九个部分 :UPS监测子系统 、配电监测子系统 、精密空调监控子系统 、温湿度监测子系统 、漏水检测子系统 、门禁管理子系统 、图像监控子系统 、消防监测子系统 。下面介绍各个子系统的建设方案 。
1.3.5.3.1 UPS
监测子系统
     
监控对象 :对机房内的1UPS进行实时监测管理 。
     
监控实现:UPS自带RS232通信口 ,经过7520通信转换模块转换成485总线直接连接到监控主机的一个通讯口 ,通过这个连接与监控主机进行通信 。监控主机可以查询UPS的各种工作状态 、参数和报警信息 。使用3个通讯转换模块7520 ,安装在靠近UPS的地板下的采集柜中 。
     
监控性能 :实时显示并保存各UPS通讯协议所提供的能远程监测的运行参数和各部件状态 。实时判断UPS的部件是否发生报警 ,当UPS的某部件发生故障或越限时,监控主系统发出报警 。
1.3.5.3.2
配电监测子系统
     
监控对象 :对机房配电柜总进线 、空调输入线路和UPS输入线路的监测及8路主要市电开关状态的监测 。
     
监控实现 :在配电柜上的市电输入处安装1PMAC 9900电量仪 ,电量仪自带RS-485通讯接口 ,可以直接与监控主机通讯 。它可以监测市电输入的电压(三相) 、电流(三相) 、频率和功率等 。
     
监控性能 :实时显示并保存各配电柜总进线的各监测参数的数值 ,实时显示并保存各被监测开关的工作状态 。设定电压 、电流的上限值与下限值 ,当监测的电压或电流超过设定的允许值时 ,系统诊断为有故障(报警)事件发生 ,监控主系统发出报警 。
1.3.5.3.3
精密空调监控子系统
     
监控对象 :机房内1台精密空调 。
     
监控实现 :精密空调自带RS-232监控智能接口 ,每台空调的接口用ICP7520转换后用一根八芯网线连接到监控主机的同一接口 。每台空调设置不同的设备地址 ,监控主机通过设备地址来区分是哪一台空调 ,因此监控主机可以对连接在同一端口的2台空调进行参数查询和控制 。
     
监控性能 :
     
监测空调机运行状态 ,用图形和颜色变化来显示空调的工作情况 ,故障时进行报警 。能够实现空调的制冷器运行状态 、压缩机高压故障 、过滤网阻塞等的监测与报警 。可以通过本监控系统在远端监控室内控制空调机的启 、停 。此外 ,能够实时显示并保存各空调通讯协议所提供的能远程监测的运行参数 、各部件状态及报警情况 。
1.3.5.3.4
温湿度监测子系统
     
监控对象 :对机房内重要的区域内的温湿度进行监测 。
     
监控实现 :安装2个温湿度传感器 ,每个传感器布18芯网线至采集柜 。监控性能 :以电子地图方式实时显示并记录每个温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值 ,显示短时间段内的变化情况曲线图 。并可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的报警上限与下限值 。当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定的上限或下限时 ,监控主系统发出报警 。
1.3.5.3.5
漏水检测子系统
     
监控对象 :对机房内的1台精密空调及其进出水管沿线(机房内)的漏水检测报警 。
     
监控实现 :采用1TTC-1定位式漏水监测控制器 ,17.5米长漏水感应绳围着空调和进出水管绕一圈 ,达到实时检测每一处可能产生漏水的地方 。漏水监测控制器带RS485通讯接口 ,通过布18芯双绞网线与监控主机通讯 ,由监控主机读取数据 。
 
     
监控性能 :以电子地图方式实时显示并记录漏水线缆感应到的漏水状态 、漏水控制器的状态和漏水发生的位置 。当空调或其它漏水感应绳所在区域漏水时 ,监控主系统发出报警 ,并有相应的图示和文本框显示具体漏水位置 ,并播放漏水报警的语音提示 。
1.3.5.3.6
门禁监控子系统
     
监控对象 :对机房的主入口门进行门禁管
     
监控实现 :门禁采用南韩的指纹门禁 。监控系统用网络与门禁控制器通讯 ,读取其资料 ,包括进出人员 、时间 、门编号和方向等 。如有必要 ,还可以进行开门控制 。
     
监控性能 :采用指纹 ,实现对进入机房的人员控制并记录 。记录并显示从各门禁入口的进出门管理资料及门的开关状态 。当有人员进门时 ,系统立刻弹出相应的门禁记录管理窗口,同时可将相应持卡人的照片与管理资料一并弹出(按出门按钮出门时可不显示出门资料) 。在进出门资料中 ,显示出入人员的进门时间 、姓名 、所属部门以及所进 、出门的名称 。并有门开超时报警 。
     
监控内容 :实时对各门禁所读到的数据记录并显示在门禁管理资料中 ,并可实时监视各门的开关状态 。
1.3.5.4
机房设备集中监控系统特点
     
机房动力环境集中监控系统采用Client及最新流行WEB浏览器功能 ,远程操作方便 。同时一监控主机可扩展接8个显示器显示不同画面的功能(多屏幕监控画面功能) 。
1.3.5.5
环境监控硬件设备说明
1.3.5.5.1
泄漏接点式检测系统
      1
)控制器
      TTC
控制器可以容易地安装到任何无危险的室内位置 。它尺寸小 ,可以安在墙内或墙上 。泄漏继电器可以现场调节 ,成为时间延时继电器 。延时时间可以设置 ,到线缆干燥时自动复位 ,或用手动按RESET(复位)键来实现 。可以在现场进行敏感度调整 。
1.3.5.5.2
电力检测仪
1.3.5.5.3
采控模块
1.3.5.5.4
多设备驱动板
1.3.5.5.5
工控机选型
1.3.5.6
商用空调选型
1.3.5.8
新风机选型
     
室内产生的有毒气体和生物污染物得不到合理的稀释和置换 。CO2 浓度太高 ,空气品质劣化 ,困倦 、无力 、胸闷 、精神恍惚 、过敏 、工作效率下降等 。为了使工作人员在较封闭的机房内工作能有舒适感 ,需要在使用空调的同时不断补充新风 ,同时可保持机房内正压 ,提高机房洁净度 。健康 ,节能 ,简捷 ,可靠的新风系统也成为人性化设计的重点 。
     
在主机房内安装一台吸顶遥控式新风机 。
1.3.6 UPS
不间断电源系统
     
四个关键应用领域 :
     
家用办公网络 ;
     
商业网络
     
接入供应商网络
     
大型数据中心及设施 

湖南任你博智能系统工程有限公司
地址 :长沙市雨花区香樟路香樟兰亭7栋2906房
电话 :0731-89825608 传真 :0731-89825608